要求服务器端进行DCOM配置(以下为NT/2000系统)
1.在WINNT\system32目录下找到:dcomcnfg.exe,并运行它。
2.在[默认属性]页面不作改动:默认选项是:选择在这台计算机上启动分布式COM(E)选项、默认身份验证级别是:连接,默认模拟级别是:标识。
3.在[默认安全机制]页面
  a.按[默认访问权限]框里的(编辑默认值)按钮,如果无用户:Everyone,按(添加)按钮,选择: Everyone,按(添加)按钮,在访问类型框里选择:允许访问,按(确定)按钮。再按(确定)按钮回到[默认安全机制]页面。
  b.按[默认启动权限]框里的(编辑默认值)按钮,如果无用户:Everyone,按(添加)按钮,选择: Everyone,按(添加)按钮,在访问类型框里选择:允许调用,按(确定)按钮。再按(确定)按钮回到[默认安全机制]页面。
  c.按[默认配置权限]框里的(编辑默认值)按钮,按(添加)按钮,选择: Everyone,按(添加)按钮,在访问类型框里选择:完全控制,按(确定)按钮。再按(确定)按钮回到[默认安全机制]页面。
当然你也可给用户分配权限,不过麻烦,一个用户的权限不对,就不能连接到服务器。
4.[默认协议]页面不作改动,回到在[应用程序]页面。
5.在[应用程序]页面,用鼠标左键点击选择OPC服务器应用程序(如:OPCServer.WinCC)。
6.按(属性)按钮
  a.在[常规]页面不作改动,身份验证级别是:默认值。
  b.在[位置]页面不作改动,默认选项是:在这台计算机上运行应用程序。
  c.在[安全性]页面不作改动,全部选择:使用默认选项。
  d.在[身份标识]页面,选择:交互式用户。
  e.[终结点]页面不作改动。
  f.按(确定)按钮,回到 [应用程序]页面。
7.按(确定)按钮,关闭程序。