发布于 2009-04-20 01:24:10
0楼
可以使用OPEN TCP的方式连接两个CPU 315-2PN/DP,不需要在NetPRO中建立连接,需要编程建立/断开连接,发送/接收数据,可以参考以下链接:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/29737950
也可以在NetPRO中建立TCP连接,调用FC5(AG_SEND)/FC6(AG_RECV)编程,可以参考以下链接:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/17853532
还可以在NetPRO中建立S7连接,调用FB14(GET)/FB15(PUT)进行单边编程,可以参考以下链接:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/18924842