逻辑上是可以的,但实践上会有困难。PLC的定时器能否满足要求,需要测试一下。
硬件逻辑上,接触器的一个点作为PLC的输入信号;而PLC的输入可以选择带中断的I0.0或I0.1等。这里需要由控制点启动定时器,而由输入端的上升沿中断程序读取定时器的当前值。