其实常用的压力传感器所谓正压是指其量程大于0.1MPa,所以测负压时选择量程等于或略大于0.1MPa的传感器就合适了,量程太大的话准确度就差了。还有,传感器一般标的是绝压,也就是0~多少MPa。负压只是通常所说的表压,负压的极限值就是-0.1MPa,那叫绝对真空,或者叫理想真空,哪里有-0.2甚至-0.3MPa?地球上还没有什么设备能获得绝对真空。