s7-200 cpu通讯口损坏的维修实战经验

已锁定

小豆苗

  • 帖子

    563
  • 精华

    2
  • 被关注

    24

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-07-10

普通 普通 如何晋级?

s7-200 cpu通讯口损坏的维修实战经验

5713

10

2009-04-22 13:56:10

今天准备拿实验室的cpu224xp cn ac/dc/rl做实验,使用pc/ppi usb电缆无法找到cpu的通讯口,设置什么的都确认后仍旧通讯不上,奇怪,一直好好的。然后又拿了根rs232的pc/ppi电缆试了下,还是一样的现象,两个通道都如此,看来是通讯口烧了。还是不死心,用cp5611卡,嘿嘿,竟然找到了,两根通讯电缆都坏了,这种可能性很小阿。于是乎,我又用了pc adapter,一插上,电源指示灯不亮,顿时豁然开朗,通讯口的24v供电损坏。

查了下引脚图,7-24v,2-0v,量了下果然没有,又看了下cpu本身的24v输出,也没有,呵呵,看来内部的24v损坏了。

拆开模块,查看了下电源板,ts4141芯片被打了下,查找资料,它是一个智能高端电源开关管,是24V稳压。果不其然,更换后运作正常。

个人的一点小小的经验,跟大家分享,希望对大家有帮助(主要是过保的产品,才花了点时间,西门可要收850哦。保内的还是寄西门子哦,免费的)
s7-200 cpu通讯口损坏的维修实战经验 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。