去年有一个客户过来需要我们提供一个方案,具体要求是有一个检测平台在海岸线附近的大海里,客户需要把检测的数据从检测平台传送到控制中心。通讯的数据量不大,也就是几十个字节。想到S7200正好推出一个新产品MD720,当时也没仔细看手册,就认为MD720功能应该和TC35差不多,就问客户检测平台上有没有手机信号,客户说平台上手机信号非常好。就根据手册上的网络图给客户提了一个方案,远程端采用一个S7200+MD720,中心站采用MICRO SC 。
今天客户打电话过来说要订货,让我再确认一下配置。我就把资料翻了一下,想到一个问题,手册上说控制中心只需要能上互联网就可以了,并没有要求也要使用MD720,那中心站怎么和远程站通讯呢?如果象TC35一样,那中心站最起码要一个手机吧,这样才能发短信啊!仔细看了一下手册,原来MD720和TC35根本是两回事,呵呵,以前想当然了!
MD720更象是一个笔记本电脑用的GRPS无线MODEM,S7200就象一台笔记本电脑,只不过MD720的功能更强大而已,S7200通过串口给MD720进行初始化,包括波特率,网关,终端类别的设置以及拨号工作都由初始化完成。中国移动在GPRS与Internet网中间建立了许多相当于ISP的网关支持节点(GGSN),以连接GPRS网与外部的Internet网。初始化工作完成之后,MD720将获得一个动态IP地址,MD720也就连入了互联网。所以,要完成向中心站的数据传递,中心站必须要能够接入互联网,也必须要一个固定的IP地址或者域名。固定IP地址太贵,采用ADSL+动态DNS(固定域名)的方式,是一种经济实惠的方案。这样S7200中根据提供的库函数,编写接收和发送程序就可以和控制中心进行远程通讯了。这时中心站是TCP通讯的服务器,而MD720做为TCP通讯的客户机,客户机主动发数据给服务器,而不是服务器轮询客户机。中心站可以同时和多台MD720进行通讯,除了接受数据外,也可以发送数据给MD720,从而进行远程控制。
MD720也可以实现类似TC35的接收和发送短信息的功能,但使用短信息功能时,GPRS功能将会中断。
另通过MD720也可以使用STEP7 MICRO WIN执行远程下载程序的功能。