探尺直流调速装置参数
参数号 左尺 右尺 参数号 左尺 右尺
P050 1 1 P355 0 0
P067 2 2 P380 100 100
P076 i001 80 80 P381 -100 -100
P076 i002 40 40 P402 0 2
P078 i001 380 380 P403 18 15
P078 i002 380 380 P455 i001 401 401
P080 2 2 P455 i002 402 402
P082 1 1 P455 i003 403 403
P083 3 3 P456 i001 20 20
P084 2 2 P456 i002 18 18
P100 12.3   P500 230 230
P101 440 440 P512 110 110
P102 2.1 2.1 P513 -110 -110
P103 0.8 0.8 P595 510 510
P104 1000 1000 P605 i001 2 2
P105 12.3 12.3 P605 i005 1 1
P106 1000 1000 P606 i005 7 7
P107 12.3 12.3 P770 i002 0 0
P108 1000 1000 P771 250 104
P110 3.577 3.577 P772 104 104
P111 50.08 50.08 P775 0 0
P112 85.7 85.7 P776 0 0
P117 1 1 U962 201 201
P169 0 0 ****    
P170 1 1    
P180 100 100      
P181 -100 -100      
注:将参数F052改为3;F051改为40后就可以进行所有参数的修改。  
除以上参数外其他未标注的参数均为出厂默认值。  
           