回复:70的直流调速器能正常运行。但是有报警A031请问什么问题???

电杆

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2008-06-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-04-23 12:06:20

0楼

我们也出现过,出现这种报警主要是速度实际置与给定置有差置的设置时间P388长佘P390,两种处理办,1)调节积分时间。2)加长P399。P388