SIPART PS2
1。SYMPTOM:SIPART PS2 显示屏上CPU测试闪烁(每2S)或压电阀不切换
REASON: 阀支管中有水(由湿压缩空气产生)
RESOLVENT:初期,可用干空气分布操作校正(必要时在50-70°C温度柜中)
2。SYMPTOM:执行器不能移动
REASON:压缩空气<1.4BAR
RESOLVENT:调整进口压缩空气>1.4BAR
3。SYMPTOM:执行机构在自动或手动方式不能移动或只在一个方向移动
REASON:阀的支管含水
RESOLVENT:初期,可用干空气分布操作校正(必要时在50-70°C温度柜中)
4。SYMPTOM:零点偶然漂移(>3%)
REASON:通过碰撞和冲击发生这样高的加速度,磨擦夹紧单元位移。(例如蒸汽喷射在蒸汽管线上)
RESOLVENT:断掉这种情况或定位器重新初始化或在西门子服务中心提高:安装加固的摩擦夹紧单元(C73451-A430-D14)
5。SYMPTOM:SIPART PS2 停在RUN3
REASON:执行机构定位时间太长
RESOLVENT:完全打开限流器和/或调整压力PZ(1)到允许最高值或者使用生压器