回复:plc可以测接触器的响应时间不?

kllllll

  • 帖子

    273
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2007-11-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-04-23 16:58:26

0楼

quote:以下是引用芳季在2009-04-22 23:03:30的发言:
理论上显示的精度也就是实测数据的精度。精度本身就只能是一个理论上的量。请问理论上的精度是多少呢。1/10ms的分辨率大家觉得够了没有。

很难达到 1/10ms的分辨率 ,PLC用高速口,中断调用子程序, 定时器的 1ms; 我想分辩率也就是 1ms.
"接触器的响应时间一般十几ms", 这样的精度要达到1ms级才有意义, 分辩率则为 0.1ms. 所以PLC计算接触器的响应时间不好, 用单片机/倍频等方法可能更好