0楼

变压器短路阻抗也称阻抗电压,在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%
当变压器满载运行时,短路阻抗的高低对二次侧输出电压的高低有一定的影响,短路阻抗小,电压降小,短路阻抗大,电压降大。当变压器负载出现短路时,短路阻抗小,短路电流大,变压器承受的电动力大。短路阻抗大,短路电流小,变压器承受的电动力小。
1变压器短路阻抗也称阻抗电压,在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%
当变压器满载运行时,短路阻抗的高低对二次侧输出电压的高低有一定的影响,短路阻抗小,电压降小,短路阻抗大,电压降大。当变压器负载出现短路时,短路阻抗小,短路电流大,变压器承受的电动力大。短路阻抗大,短路电流小,变压器承受的电动力小。
2变压器的短路阻抗是指二次侧短路时,在一次侧加一个电压,使电流达额定值,这个电压与额定电压之比就是短路阻抗.也可以说这个电压就是变压器励磁所需要的电压。之所以叫阻抗,是因为可以用它来代表变压器绕组的一个等效的阻抗值.短路阻抗在变压器发生接地时可以限制短路电流.通常如果不计系统阻抗,而且把系统能量看作无穷大的时候,变压器的短路电流可近似取额定电流乘上1与短路阻抗之商.比如说,高压侧电流为100A,短路阻抗为5%,那么高压侧可承受的短时短路电流就是2000A.