大侠们帮忙:
CUP414作EM277主站,可以交换数据。CPU315-2DP作另一主站。没有任何问题。
现在,我想把CPU315-2DP也作成CUP414的从站,先组态300从站,改成DP SLAVE
,OUTPUT 4 byte unit,address 20.编译没问题,再组主站400,加300从站,设置交换区:INPUT,4 byte unit,address 30编译没问题,分别下载,发现300站SF灯一直在闪烁。在线监视:configuration data might not match, and that, for this reason, either the online configuration or the offline configuration will be used as the basis for displaying the online view 。意思组态数据不匹配?而且数据也没交换成功。
在高级查询中找了,有个地方说要重新断电重新启动的,但是我的CPU上都没装电池和存储卡,所以断电程序就没了,该是什么原因呢?