最近一个小项目正在带载调试中。用的矢量控制方式
发现在组态的过程中,没有找到P1910优化的画面,只能到Expert List参数表里面去优化。惯量整定P1960倒是有较为直观的界面,可查看很多参数
还有在线组态时,默认的参数值储存在RAM区,掉电组态的参数全部丢失。最好先把P0014设置储存模式为EEPROM后在线组态。
还有比较实用的比如可以用BOP、MMC卡读取和下载所有参数;以及CU240E控制单元的上面有拨码开关可设置USS通讯终端电阻,很好很方便。