各位好!看了一个在OB100中初始化的程序,
OB100程序如下:
A I 0.0
A I 0.1
AN Q 0.0
= M 0.5
A M 0.5
S M 0.0
AN M 0.5
R M 0.0

OB1中写如下程序:
A M0.0
S M100.0

问题:
1、先在PLCSIM中将I0.0和I0.1置1,将Q0.0置0,然后将PLCSIM打运行,为什么M0.0不能置1呢?程序状态和变量表监视均如此。
2、书上说:暖启动时,过程映像数据以及非保持的存储位,定时器,计数器被复位。是否问题1中的I/O因在暖启动中被复位而无法实行?如果这样,那这个OB100中的M0.0该如何才能实现置位?
请前辈多指教!多谢了!