回复:wincc与315-2dp之间的DP通讯

小明哥

  • 帖子

    429
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2007-04-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-04-26 19:49:16

0楼

兄弟们,感谢大家提出的这么多方法。问题的原因已经找到了:上位机和315-2dp之间的通讯电缆两端都采用了信号浪涌保护器,plc端的浪涌保护器已经烧掉了,当时就已经检查出来了,不过当时也只是想到计算机那边可能也会有浪涌保护器,但是只是一个念头在脑中过了一下,前天搬了台电脑过去调,结果一拉拉出一卷线来,才看到还有个浪涌保护器,打开一看也坏掉了,去掉浪涌保护器,连接好总线接头,通讯就恢复了。只可惜工控机的系统又出问题了,老死机,真是一波才平一波又起啊,我老郁闷了。
那个上位机的wincc项目拷贝到别的电脑上,用同样的wincc竟然打不开画面,一进入运行系统,就报错说找不到启动画面,画面编辑器也打不开画面,画面的属性提示画面大小是0,好奇怪哦,这个问题大家能帮我分析一下原因么?我在别的电脑上安装wincc,结果还是打不开画面