quote:以下是引用奥特曼打小怪兽在2009-04-24 08:42:29的发言:
最近的项目要用到新的151-3,现在听说好像不用MMC卡了,有用过的吗,怎么用?
你说的是下面这两款产品:IM151-3PN Standanrd 6ES7 151-3AA23-0AB0 和 IM151-3PN High Feature 6ES7 151-3BA23-0AB0,它们的新功能之一就是可以在没有 MMC 的情况下运行,支持在没有 PG 的情况下更换模块
在没有MMC的情况下,Device name存储在接口模块内部集成的存储器中。若插有MMC卡,则在上电时会把Device name 从MMC卡复制到接口模块内部。
MMC卡仍可用于存储设备名和对接口模块进行固件更新。
固件更新需要 4 MB 或更大的 MMC。
如果与具有更换 PROFINET IO 设备而无需更换存储介质或无需 PG功能的IO Controller配合使用,如CPU 414-3PN/DP V5.2,则可以通过IO Controller 来对新的IM151-3接口模块分配Device name,这种情况下需要组态网络拓扑。
新接口模块将取代相应的老版本模块6ES7151-3xA22-0AB0。
如果老版本模块已经组态完成,则无需进行组态变更,相应的后续替代模块便可以正常工作。这种情况下需要一块 SIMATIC 微存储卡。
只有当使用新功能时才需要修改组态。如果要组态新模块,则需要 Step7 V5.4 + SP4。
对于该模块的详细信息,可以参考
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/30805580http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/30598131管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之ET200S组态及诊断,请