我公司盘拉设备用的一直流调速装置,型号为1P 6RA7078-6DV62-0-Z,用来驱动一南洋直流电机。最近经常报A067(整流器冷却故障)造成报警停车,严重影响了生产的效率,经过一段时间的摸索,终于总结出了一套维修此故障的方法:
1.检查一下散热器温度传感器是否损坏,这个可以通过判断参数r013显示的温度来确定是否损坏,多是是其插线松动造成,但是这种情况引起装置报警的几率比较小。
2.整流器风扇堵转或者损坏,此装置的冷却风机位于装置的正下放,DC24V驱动,安装方式是卡固式的。造成风扇堵转的原因有以下几种情况:1)由于长期运转,扇叶所沾的油污过多,造成风扇阻力过大,一直使风机线圈发热。2)风扇轴承内有个铜色滚轴,长时间运转会有油污,需要拆下来清洗一下。拆卸风扇有个小技巧,由于这种风扇是涨紧式安装,没有螺丝固定,拆卸扇叶的时候需要两只手配合,一只手卡主扇叶,另一只手抓住支托架,向两边缓缓用力拉,并不时上下左右“哐当”几下,就可以拆下扇叶了。风扇轴承油堵比较常见,当用手拨动扇叶感觉比较沉时,建议更换风扇并按上述方法把拆下的风扇清理一下,可以接着使用。
3.建议报几个6RA7078整流器风扇备件,西门子订货号:6RY1701-0AA07
根据我的维修经验,风扇堵转的情况常发生。以上是自己的心得,有不足之处还请高手指正。