回复:M430 45KW变频器 远距离驱动37KW潜水泵

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36780
  • 精华

    452
  • 被关注

    1456

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-02-29 18:35:07

0楼

第一,楼主所描述的电缆长度超过了mm4的规定技术指标。一般大型的mm4可以达到输出电缆300m,45kw的装置不行。(这是手册中说的)。实际使用没什么不可以,但是发不出“满弓”。也就是说,可能达不到45kw功率。
第二,你还没用,你自己都不知道会出什么问题,怎么让别人找原因呢?还“如何解决”呢?笑话。搞技术的,思维逻辑可不要出问题,否则会失误的。要么是语文水平的问题?呵呵。
第三,变频器控制交流电机调速没有什么疑问,潜水泵的电机只要是交流电机,并且绕阻绝缘电压的等级与变频调速控制适配即可。