quote:以下是引用奥特曼打小怪兽在2009-04-24 08:42:29的发言:
有什么简便的办法判断PN的ET200站有没有掉站?

关于PN IO的诊断有多种方法,如通过LED诊断,通过STEP7硬件在线诊断,通过WEB诊断,使用RSE报告系统错误诊断,在程序中使用SFC51、SFB52、SFB54等进行诊断等等。可以实现站点、插槽、子槽、通道等级别的诊断。关于这些诊断的方法在《PROFINET 系统描述》《从PROFIBUS DP到PROFINET IO》,《用于 S7300/400系统和标准功能的系统软件》等手册中都有描述。
对于站点通讯正常与否的诊断,如果是PROFIBUS-DP,许多工程师可能会应用到FC125或FB125,对于PROFINET IO,可以使用 PNIODiag FB126
如果只是评价诸如“哪个节点已失效或故障”等信息 (诊断总览),可以使用SFC51读取系统状态列表来实现,这可能是最简便的了。
更多信息可参考:
当使用CP443-1EX40/41通过SSLs (系统状态列表)进行PROFINET IO 诊断时,有什么限制条件?
PROFINET 网络组件(PROFINET IO、SNMP、WBM)的诊断方法
PROFINET IO-组态和诊断