具体系统控制图见附件:
点击此处查看附件问题是:该系统已经正常运行半年有余,前几天业主改造循环泵供回水管路后,再启动变频器时发生如下情况:
1、当变频器在50Hz运行时,一切正常(用户在使用热水);
2、当变频器频率下降到35Hz左右时(此时回水温度应该略高于设定值),回水温度迅速增加,造成变频器始终在最低HZ运行,当有用户使用热水时也不再上升,而蓄水罐的温度持续下降(此时回水温度值始终大于设定值);
3、当在白天使用变频器时,变频器运行还算正常,到凌晨4~6点钟(用水高峰),蓄水罐温度就上不去,变频器的频率始终在最低频率(30Hz)运行;
4、当改为工频运行时,系统一切正常,但是控制器有时出现低频率运行(即回水温度值高于设定值)显示;
5、当变频器的最低频率设定在40Hz时,系统还能正常运行。
综合上述内容,控制失败!
请问:为什么控制器接收到的回水温度值在变频器35Hz运行时出现异常?