http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?r_id=225841&b_id=3&a_id=224610&s_id=0
AQ是立即输出的,比如下面的指令
LD SM0.0
MOVW 0 AQW0
MOVW 32000 AQW0
输出应该不是10V
不知道你的程序是怎么写的,单独写一个固定的输出值试试。
这个问题我刚刚试了,这个是一个数模转换的过程,因为在很快的周期里面是无法达到预期写入的值的,在把SM0.0 改成SM0.5的时候能清楚的看到万用表在0~9.3~9.7~10~0 之间循环。
上面因为牵扯到程序的问题,而我的问题是没有程序,在测量电流是时候是短接测量的,应该和这个有关系吧。