现场是0-1600得S型热电偶,用300-1400热偶变送器接受mv信号,转换成4-20mA给PLC。程序里我该怎么设量程上下限。按0-1600还是300-1400?我曾经用一个数显表接受过此mv信号再给PLC传送输出4-20mA。读的数是640度,当我把数显表去掉后把线接到热偶变送器上,程序是按300-1400做的,读的数是800度,差很多,但是我如果按热偶实际量程0-1600做程序就和当时数显表得数一致,请问怎么解释这种情况?实际使用中我是要用热偶变送器的,程序是按变送器得量程做还是按现场热偶得量程做。