你需要查看一下显示屏第二行的故障代码。
注意:AOP插在变频器BOP槽上修改的参数,一般是在RAM中(断电后,呵呵),而且使用的报文是4PZD(常规是2PZD)。调试过程中(方式改变)的通讯中断,最好全部断电,再上电(简单)。
要按照“手册大全”的14.2.2网络的配置(RS485带控制盘上安装的组合件)去做。
其中:
2.变频器按照应用的要求在网络中进行组态。
3.给每台变频器指定一个惟一的RS485 USS 地址,地址范围为0 至30。
为此,设定 P003 = 2,然后用参数 P2011.0 给每台变频器指定一个惟一的地址。
另外,要注意:
如果 AOP 用作变频器的常规控制设备,建议用户设定 P2014.0=5000。为此,首先要设定P0003=3。在这样的设置下,一旦变频器与控制源(即AOP)的通讯中断,变频器会自动跳闸。