发布于 2004-02-29 22:21:08
0楼
1.输出电康器选型手册中对应的变频器就有推荐的电抗器型号(西门子的),实在吃不准,可以向西门子的技术热线寻求支持。但是我个人推荐你不必使用,选大一档的装置即可。
2.电抗器的使用与变压器的使用一样,3输入/3输出,相序别接错了就行。
3.输出电抗器与输入自耦变压器牛马不相干,谈什么区别?一个是在装置的输入侧用,另一个是在装置的输出侧用。当然,装置的输入侧也应接输入电抗器,儿自耦变压器不是在此处用的,有些场合用。
4.“变频器,电抗器,电机三者之间如何连接?手册中的电抗器与启动电机用的自藕变压器有什么区别?影响变频器驱动距离的原因是什么?还请您多指教!有不当的地方还请多多包涵!”这些问题反映你的传动专业基础知识没有掌握呀,这怎么干事情?是不是把传动专业看得太轻了?应该好好看看基础知识,否则实际应用中会出事情的。技术上的事情,一要认真,二要严谨。盲目可是犯忌的。
5.真为你捏一把汗,但是钦佩你的敢于提问的精神。另外,你的问题其实并不复杂,可是一点不懂也不行呀。
别怨我说话刻薄,其实我是好心。
我是你的朋友