发布于 2009-04-29 09:48:06
0楼
谢谢两位版主关注.
1 关于K版说的: '总之两个问题都比较蹊跷。首先,直流母线自身不可能吸收谐波电流,因为直流母线的电容器是电解电容器,它的截止频率频段很低' 我觉得是谐波量比独立变频器少;
2 "其次,12脉动整流变压器,能够起到与进线电抗器相同的作用,电抗器没必要再加了。" 是的,全世界的人都这么说.但供电局要求我们的无功功率不能低于0.9,所以要加无功补偿,但据说: "如果直流调速器没有进线电抗器,加了补偿电容后, 会影响无进线电抗器的直流调速器的导通角控制."理论方面我不太了解,但在实际应用中,我这里确实有两套没有进线电抗器的直流调速系统(12脉动, 英国harland simon公司的模拟调速装置), 想当然的加了电容补偿(串联了电抗器的电容)后,调速器经常莫名其妙的报"瞬间过载"故障停机.
所以,我想,是不是12脉动的电容补偿一定要加在高压侧?