0楼

使用OtherStation和多项目的方式 好像也是要组态S7连接才能完成
在一点也不改变组态硬件的情况下(改变硬件组态下载通常需要停机重启),以太网的S7连接必须组态。
如果你当初组态硬件时预留了TCP端口,那么可以用OPEN IE(TCP/IP)的方式来完成通讯,这种方式不必改变硬件组态即可

如果你有多余的MPI网络,那么你可以
1、使用SFC 65 "X_SEND" 将数据发送给在本地S7站外的
一个通讯伙伴
2、使用SFC 66 "X_RCV" 接收来自本地S7站外一个通讯伙伴
的数据
3、使用SFC 68 "X_PUT" 将数据写入到本地S7站外的一个
通讯伙伴
4、使用SFC 67 "X_GET" 从本地S7站外的一个通讯伙伴上
读取数据
5、使用SFC 69 "X_ABORT" 中止到本地S7站外的一个通讯
伙伴的现有连接
以上5个SFC使用的是非组态的S7连接,只要你的CPU有多余的S7连接并支持这4个SFC就可以使用
如果你有多余地DP网络 也可以使用SFC72、73、74来完成未组态的S7(DP)的通讯