发布于 2009-04-29 10:48:13
0楼
重装软件为STEP7 V5.4+SIMPLC V5.4,组态各种序列号版本的CPU315-2DP均可以实现CLOCK MEMORY,组态各种序列号版本CPU416-2DP(除序列号416-2XN05的firmwareV5.2版本)均可以实现CLOCK MEMORY,但我将要使用的CPU正好是416-2XN05的firmwareV5.2
对416-2XN05的firmwareV5.2版本,下载的时候出现了The system data cannot be loaded to module CPU 416-2 DP(1)-(R0/S3) of station SIMATIC 400(1).
Look under details or try to determine the cause for the problem using the diagnostic buffer of the module.
details里面写的是:
(D21D) The volume of dynamic project data transferred is illegal. It does not match the CPU configuration or the current user Cannot load SDB 7.
请高手指教。
小混混