quote:以下是引用精彩在2009-04-19 15:29:10的发言:
进线侧电压380V,电流12A,出线侧电压340V,输出电流54A,输出频率42Hz,负载接13台3KW电机。这样算来输入功率=380×12=4560,输出功率=340×54=18360,相差很大啊,,
输出功率=1.732*340*54=31.79KW,输入功率=1.732*380*12=7.9kw,
平均到每台电机的功率为:2.4KW(电机额定功率3KW,实际运行频率在42Hz,工频以下电机恒转矩运行,(42/50)*3kw=2.5KW),输出电流比较符合理论计算。
输入电流测量有误,莫非是变频器整流部分故障,三相电流不平衡造成的。
不解。