楼主没有把问题说清楚,通讯用MOVE或SFC取决于通讯时的组态方式,传输数据多的时候选择“全部”调用SFC连续传输;
DB中的数据怎么写进PKW的?调用SFC时有一个数据 指针"p#db10.dbx 0.0 byte 32",将要写的数据放在DB10这个数据块的前32个BYTE中,通过SFC15就写进去了哦。例如,控制ABB的变频器,第一个字为控制字,第二个字为频率给定,那么在DB10.DBWO中先写476,再写47F,变频器就启动了,再在DB10.DBW2中写入你想要的频率(0~50HZ对应10进制0~20000),变频器就会按照给定的频率运行了^_^