quote:以下是引用noroad在2009-04-28 15:57:16的发言:
用ET200S CPU157的,连TP177B PN/DP,在ET200S连入S7300的DP网络中,每次送电后屏无法和ET200S通讯,只有在S7300中监控了程序,通讯就好了。后将DP SLAVE 中的调试通讯路由选上就没问题了。不解!
以前也遇到过类似的问题,不过不是IM151-7接口,而是把S7-300CPU组态成DP Slave时的问题。当时看了看帮助,个人理解是这样,如果不勾选调试路由选项的话,该CPU就完全是一个被动的节点,只能由主站去轮询从而被动作出响应,包括其接口参数等都没被参数化。而勾选之后,它就是一个主动的节点,可以得到令牌,可以进行编程监控。在屏当独联接智能从站的时候,应该勾选该选项。