回复:西门子的变频器到底如何?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36660
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-03-01 12:47:36

0楼

laogang:
用不着害怕,不是已经换新的了吗?这台旧的未必坏了,因为,电机如果有制动运行状态,此时你的装置没有制动单元,或制动单元没有打开,电机的制动电流就会在装置的直流母线上充电。说明你的装置里的电容是好的。把母线电压充到了报警限,装置自然报警。
你可以判断一下。将装置接电机和进线电源,然后通电,此时用万用表或者显示面板检查母线电压,应该在530左右或略低一些吧,就是正常。就可以启动电机运行。如果在运行中(减速的时候),还是报“母线电压太高”的错,你可以加长减速时间。也就是说,你的系统的机械惯量太大了,使其在减速的时候产生了制动,对母线电压充电了。如果还没有启动,母线电压就超过了550V以上,就应检查装置问题和电网问题了,另外用万用表测量母线电压和装置显示母线电压要比较一下,也有内部检测元件出问题的可能。
我是你的朋友