回复:PROFIBUS DP问题

小明哥

  • 帖子

    429
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2007-04-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-04-30 09:47:08

0楼

可以的,我们公司有个项目就是用的315-2dp作dp主站,8台313c-2dp作dp从站组的profibus网络,不过距离没那么远。你要这么做的话,波特率要好好作下选择,有的波特率死活是不通的。距离远的话最好配中继,到时候调试时,调整波特率,如果通讯的上,中继就不用接了,否则再接也不迟啊。300plc组dp网络,所有的主站和从站都要在同一个项目下组态,从站里要做组态和主站通讯的输入输出数据区,主站里要首先建立与这些组态好的从站的连接,然后要组态与从站里组态好的数据区进行交换数据的本地数据区域。反正比300和200组dp网要复杂些,你自己建一个项目,试着组态一下慢慢就知道了,看书再多不如自己动手。

有这么几种,要么你用集成有dp口的cpU组态,要么通过dp模块,用组态的方式来组网,在程序里是不用进行编程的,如果不在同一个项目下组态,可能要在程序里作编程才能通讯。

个人的一点见解,仅供参考!