从CPU上读出的故障信息:
事件 1 的 100: 事件 ID 16# 3507
多个 OB 请求错误导致启动信息缓冲区溢出
无用户相关信息(Z1):0000
原因:循环中断时钟脉冲发生器 6
导致事件发生的 OB周期中断 OB (OB 35)
导致事件发生的优先级:12
当前 OB 编号和优先级:
所需的 OB:定时错误 OB (OB80)
优先级:26
内部错误, 进入的事件