回复:关于CPU226-USS-6SE70 X2

C

  • 帖子

    52
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2003-11-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-03-01 13:32:37

0楼

多谢zane!
在此工程中可以说没有什么精度要求,无编码器,用接近开关反馈转轮转动全书及位置。不过我还是感觉226容量够呛。
说的不对请批评!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。