你理解错了。不是要那根地线!
它的意思是:柜门安装件(包括供电的24V)和各台变频器要连接成一个等电势体!
先要完成、做到这一点(等势体),然后再通过“接地”达到安全性!不可反过来做!
从前我遇到过这种情况,通讯不上,时断时续的。你看看置顶的关于“接地的讨论”吧。