同容量直流母线系统谐波也不会少,不过有些系统设计的整流容量比逆变总的装机容量小,那就可以使单台输入电流较大,减小总的输入波形畸变可以减小些谐波含量。
如果用70做的12脉动系统,同步是直接从主回路取得应该不会受补偿的影响。模拟系统的同步有可能是另一路电源供过来,如果主电源受补偿影响偏移,就可能造成触发角错误,造成过载。对于70,我也听说过单套系统低压侧加补偿(静补),为什么说12 脉动就不行呢?两个系统应该是分开的?
所以我对第一个问题这样想的:有单独变压器了可以不加进线电抗,你要加,系统也还是12脉动可以工作,就是进线损耗大。补偿可以加在低压侧,不加电抗也可以。如果可以做高压侧的动补最好。