1. QAD22是西门子楼宇科技的产品(Ni1000欧姆-30~130°C)有关它的使用最好咨询西门子楼宇科技公司。
2. 对你提出的问题首先应该考虑检查测温元件是否正确测得回水温度(也可用标准电阻箱代替Ni电阻做试验,看系统是否正常)。
3. 另外:温度测量存在滞后现象,最好改变控制方案为温差控制(测量用户回水管和二次侧回水管之间的温差值), 用此温差值直接控制变频器。这样可以比原方案更及时的得到温度变化量,改变变频器的频率输出(相关回答可看问题号:510448120回复流体温度测量)。同时也需要考虑一次侧的温度控制值(板换器必须能提供满足二次侧需要的热量)。