我调用FB8和FB7时,CP341的发送灯和接收灯交替闪烁,但灯较暗(不知道这是不是故障),而且FB8的发送完成位偶尔会置1,次数不多。接收完成位一直为0.这是什么原因?发送不完成是什么原因导致的?
为此,我查看Cp341的诊断缓冲区显示如下信息;
Event 2 of 9: Event ID 16# F1C8:080C
IF 1: A transmission error (parity error, stop bit error, overflow error) has been detected Incoming event
它的意思是我校验错误,停止位错误,数据溢出。但我设置格式是ASCII码,8位数据,1位停止,偶校验,4800,485半双工模式,与通讯设备(通讯设备为综合保护器)要求一致,不知道原因出在何处?会不会是综保不支持ASCII码?(因为综保的数据是自定义协议16进制的,没说是ASCII码,但数据长度为11位,是不是可以使用ASCII码协议)
急!!!哪位高手帮我分析下!万分感激