发布于 2009-05-01 16:04:37
0楼
1.建议将协议给LAOHUAI看看。
2、仪表是做从站的吧?为什么从站要不停的自动上传程序,这点不合理,从站应该是被动应答方式的。
3、可以先拿串口助手来检测仪表所发的数据格式,再通过PLC监视你相关的接受数据的那些字节地址,看里面的内容是如何变化的。就是你的VB560以后的连续地址及VB570后的连续地址,这样可以判断出问题出在哪个环节,因为若是凭感觉认为某一个环节是对的这是不可取的。
4、做这种通讯程序要对通讯协议及仪表的工作模式了解清楚,就很容易了。