呵呵,不就是VC与PLC通信的问题吗,用socket编程直接访问CP343-1或CP443-1的端口,上位机作为客户机,PLC作为服务器,可以直接读写PLC中的I、Q、DB、M区数据(I区只读)。
这种方式不需要安装西门子任何软件,什么simatic net、prodave、Wincc都不需要,也无需要什么OPC方式了。也不需要修改PLC中的程序,不需要调用FC5、FC6,而且速度非常快。
当然上述的方法是基于以太网通信。如果不是以太网通信,直接通过串口编程也可以,通信协议是一样的。