quote:以下是引用michael luo在2009-04-26 00:48:12的发言:
最近一个小项目正在带载调试中。用的矢量控制方式
发现在组态的过程中,没有找到P1910优化的画面,只能到Expert List参数表里面去优化。惯量整定P1960倒是有较为直观的界面,可查看很多参数
还有在线组态时,默认的参数值储存在RAM区,掉电组态的参数全部丢失。最好先把P0014设置储存模式为EEPROM后在线组态。
还有比较实用的比如可以用BOP、MMC卡读取和下载所有参数;以及CU240E控制单元的上面有拨码开关可设置USS通讯终端电阻,很好很方便。


我也碰到过这些问题,这位大侠的经验非常值得分享。G120在快速调试中是无法看到参数P1910的,但是一样可以做电机识别,就是在STARTER软件中可以看到参数P1900,如果参数P1900设置为2或者3,就可以进行电机识别,它和参数P1910不同的地方是P1900是总的识别,而P1910是细化的,针对某一项,详细说明可以见参数手册。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅

来自西门子技术支持与服务