quote:以下是引用cop在2009-04-23 20:16:30的发言:
quote:以下是引用四书五经在2009-04-23 17:23:18的发言:
quote:以下是引用有鹿的地方在2009-04-23 16:59:51的发言:
SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE
驱动 "系统参数"的"单元"里,"逻辑设备名称"下拉列表,搞不懂哪里来的一些选项,不知道怎么用?
也不敢瞎用,每次都是 取消"自动设置",踏踏实实在"Set PG/PC Interface"里自己创建一个应用程序访问点,自己动手_丰衣足食。


其实标准做法应该就是在PG/PC里创建一个应用程序访问点,然后WINCC通过这个访问点进行通讯。这样以后更改通讯的硬件也方便,比如说通讯硬件由PC ADAPTER 换成CP5611,就只需在PG/PC里设置即可。


标准做法!
我用的是一种偷懒的方法:"逻辑设备名称"下拉列表可以直接选择实际的网卡,比如:TCP/IP->intel pro.......
这样就不用在PG/PC中设置访问节点了。能省则省。。。