回复:技术专题探讨-WinCC 与 S7-300/400 通信设置和优化-发帖整理

  • 帖子

    3917
  • 精华

    20
  • 被关注

    26

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-05-03 22:46:15

0楼

quote:以下是引用et2008在2009-04-23 18:29:34的发言:
quote:以下是引用cop在2009-04-22 11:02:27的发言:
一你的意思是CP1616 现在似乎还不能直接在WinCC中使用, 那在哪用它呢?




CP 1616 板载 ERTEC 400 ASIC实时处理芯片,即可以作为PN IO 控制器,也可以作为IO 设备,支持PN IO RT和IRT通讯,另外,具有4口交换机功能,并可独立供电。目前主要用于PC based 的高性能应用。
比如:
用VC 编程通过 CP1616的API函数进行数据交换,实现控制和监视。
另外,WinAC RTX 2008可以直接支持CP1616的使用,访问PN IO设备。

但目前,WinCC不能直接使用CP1616。