quote:以下是引用阿瑟斯在2009-04-23 16:29:26的发言:
quote:以下是引用双立人在2009-04-22 17:14:46的发言:
quote:以下是引用et2008在2009-04-21 19:35:17的发言:
客户机服务器模式是降低PLC通讯负荷的一种方式,多于2个以上操作员站还是尽量用客户机服务器吧


那是不是客户机侧不能建项目啊?如果建项目的话运行起来也会慢的。


客户机可以建项目(多用户分布式结构),也可以不建项目而直接访问服务器的项目(标准客户端)。
如果有了PDLCache进行缓冲画面文件,分布式项目一般要比标准客户机快,而且对服务器资源占用少。
若只对PLC的通讯负荷来说,两者的区别不大,它们都会将请求交与服务器,由服务器向PLC请求数据。举个例子:若两台客户机的当前画面的IO域同时对一个服务器的相同变量 tag1(MW10)进行访问,并且两个IO域的更新周期相同,那么在服务器上能看到:服务器对PLC的这个变量请求只有一个,也就是说:服务器在大多数情况下会对来自于多个客户端的变量请求进行自动优化(合并),有效减少PLC循环读服务的使用量,从而降低PLC和总线上的通讯负荷。这是客户机服务器结构的一个重要的优点。
当然这种优化效果在B/S结构中也可以看到,即web navigator的应用。