quote:以下是引用一片冰心在玉壶在2009-04-21 09:23:57的发言:quote:以下是引用BJ3333在2009-04-20 17:39:52的发言:
我想问问,现在WinCC能否进行PROFINET通讯?WInCC上怎么设置,需要特殊网卡吗?谁做过的类似的项目吗?
谈这个问题,首先应该考虑PROFINET通讯的角色定义,其中包括IO控制器,IO device以及IO supervisor,那么从通常的想法WinCC可以作为IO supervisor,其次是IO控制器,最后的可能性就是IO device。
那么首先看一下IO supervisor,如果WinCC作为IO supervisor,那么可以肯定的是它和以前WinCC的项目连接PLC是一样的,选择S7 protocol suite下的TCP/IP通道连接即可与PLC通讯。这就是IO supervisor的功能。这里的PLC和WinCC通讯使用基于RFC1006的S7协议,这与PROFINET协议无关!
如果WinCC作为IO控制器,那么目前唯一的方式就是使用普通网卡作为PN IO的OPC server,然后WinCC作为OPC客户端,但是需要注意的是目前的SIMATIC NET版本还不支持PDEV的PROFINET V2.2版本的相关属性,所以受到诸多限制,而且不能实现最小为1ms刷新时间。
对于Wincc实现IO device,目前无法实现。