回复:技术专题探讨-WinCC 与 S7-300/400 通信设置和优化-发帖整理

  • 帖子

    3917
  • 精华

    20
  • 被关注

    26

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-05-03 22:51:42

0楼

quote:以下是引用万泉河在2009-04-13 16:28:48的发言:
1,尽量少用脚本
2,如果非得用脚本,尽量少用全局的。而只是基于事件的脚本。
3,尽量少用gettag之类的函数。

我都很少用到这样的函数,所以从来没有遇到过通讯性能的问题。
相反,以前支持过的项目通讯性能出问题的时候,看看里面大量的脚本,分析其功能,大部分是可以避免的。

这是我没怎么参与此讨论的原因之一。

有谁能告诉我,你是在什么情况下非得自己编脚本来读变量吗?特别是读出来立即有转到别的变量。



评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32572条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。