能用400的现场,估计也很难给你停机的时间吧?
不管是插入 一个S7连接,还是插入一个其他连接。
都需要下载硬件配置,都会导致停机。
最好在停机的时候做。
假如运行的稳定性为大前提,且不能随便停机。
那么建议你,配一台计算机,安装通用型的组态监控软件,
分插2个以太网卡,2个网卡分别连接2个CPU。
网卡A 跟CPU-A在一个网段内,网卡B跟CPU-B在一个网段内。
假如CPU的 以太网模块CP443-1甚至没有赋给IP地址都没关系,
你就走 ISO好了。
这样,2个CPU都可以与 计算机上的组态监控软件通讯,
那么通过这个中介,2个CPU间接通讯就没任何问题。
需要注意的是。
这个作为中间衔接的计算机 不能使用SimaticNet。
首先Simaticnet 只支持插入一个 IE general .
其次,就算你有2个CP1613,可以插入Simaticnet 的PC Station配置中,
还是要对CPU执行下装的,因为那个通讯连接资源插入CPU后,必须下装。
依然会导致停机。