回复:漏电保护与接地保护相互冲突怎么办?

master_mb

  • 帖子

    1274
  • 精华

    5
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-01-03

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2009-05-04 08:23:25

0楼

quote:以下是引用东方神探在2009-04-25 21:37:14的发言:
根本的解决方法是采用三相五线制,其中N线过漏电保护器即从下桩头接线,PE线不过漏电保护器即从保护器上桩头接线,到你的设备上时注意N线绝对不要压机壳一定要用PEN线,这样保证不会再误动作了。


我正是这么接的啊,所以会动作,我觉得yyq说的似乎有理.