回复:紧急求助!!!关于wincc flexible 2007 离散量报警触发问题???

西楼

  • 帖子

    102
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2007-10-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-05-05 09:15:12

0楼

flexible 2007 的离散量报警只支持word或int 格式的数据类型。触发位是word或int 数据的0-15位的其中任意一位,那个你自己选,你选择几位就是第几位,但记住数据是从高字节到低字节填充的。
在一个离散量报警里布支持IW。所以你得将I传到M区或V区,才能编辑离散量报警。