具体情况是这样的:
1、配置:CPU224(14DI,10DO),EM231(4AI),EM232(2AO)
2、接线:变送器电源是24V开关电源供电,信号“+”接EM231的A+(A+与RA短接),信号“-”接a-,直接使用传送指令读AIWO,显示的是150左右,在回路中串毫安表,输入电流信号从4mA变化到9mA,而150这个数一直不变,直接把变送器接到数显表上正常,EM231拨码开关设置的是SW1:ON,SW2:ON,SW3:OFF.更换EM231其它通道情况一样。
3、将EM232的I0接到EM231的A+(A+与RA短接),M0接EM231的a-,向AQW0写1000,读AIW0接近1000,向AQW0写6400,读AIW0接近6400,向AQW0写32000,读AIW0接近32000。